Pozo a Tierra

Tema en 'Galería de Fotos e Imágenes' iniciado por Luis Chavarría, 5 Sep 2016.

  1. Luis Chavarría

    Luis Chavarría Member

    Me Gusta recibidos:
    3
    Amigos, aquí les comparto algunas fotos de un pozo a tierra horizontal que hice recientemente, espero que les pueda servir como guía o referencia.

    Materiales:
    - Tierra de chacra (2 cubos)
    - Bentonita 100kg
    - Cemento conductivo 75kg
    - Agua 3 cilindros
    - Varilla de cobre 5/8" 2.4mt
    - Cable de cobre desnudo de 35mm

    Herramientas y equipos:

    - Retroexcavadora (por lo duro del suelo nos hubieramos tardado mucho en hacerlo manualmente).
    - Picos
    - Palas
    - Barretas
    - Carretilla
    - Plástico (para no contaminar el suelo)
    - Madera para encofrado

    EPP:

    - Traje Tyvek
    - Respirador doble filtro
    - Guantes de jebe
    - Lentes de seguridad
    - Casco / barbiquejo / cortaviento
    - Botas dieléctricas punta de acero
    - Ropa de trabajo
    - Protector solar

    - Marcamos nuestra excavación.
    [​IMG]

    - Empezamos a excavar, utilizamos una retroexcavadora que se encontraba disponible, sino se hubiera hecho manualmente, pero eso nos redujo bastante el tiempo de trabajo, ya que hacer la zanja es lo que toma mas tiempo, sobretodo por el tipo de suelo donde era necesario.
    [​IMG]

    - Perfilamos manualmente la excavación, asegurense de contar con la protección necesaria, para no inhalar polvo, o recibir partículas en los ojos, recuerden que pueden caer piedras en los pies y la cabeza, asi que tomen en consideración el punto de EPP que puse arriba.
    [​IMG]

    - Llenamos con abundante agua ya que es un suelo seco, si fuera en una zona urbana podrían obviar esto, o utilizar agua en menos cantidad.
    [​IMG]

    - Preparamos mezcla de tierra de chacra con bentonita y luego la vamos hechando a la zanja uniformemente.
    [​IMG]

    [​IMG]
    - Hacemos una pequeña zanja dentro para nuestro electrodo y colocamos la madera para encofrar.

    [​IMG]

    [​IMG]

    - Hechamos cemento conductivo para optimizar nuestro electrodo, es importante que al final se retire el encofrado, no lo vayan a dejar ahí.

    [​IMG]

    [​IMG]

    - Rociamos agua

    [​IMG]

    - Seguimos rellenando con tierra tratada, para ir subiendo el encofrado y terminar de cubrir el electrodo con cemento conductivo

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    - Retiramos la madera del encofrado, es muy importante.

    [​IMG]

    - Volvemos a hechar agua.

    [​IMG]

    - Continuamos rellenando con la tierra tratada para ir subiendo.

    [​IMG]

    - Tambien colocamos un tubo en la varilla para terminar de proteger la varilla con cemento conductivo, la idea es rodear por completo la varilla

    [​IMG]

    [​IMG]

    - No olviden retirar el tubo al igual que el encofrado de madera

    [​IMG]

    - Nuevamente rellenamos con agua la zanja.

    [​IMG]

    - Procedemos a cerrar la zanja por completo para dejarla a nivel del suelo.

    [​IMG]

    - Y así quedó finalmente nuestra puesta, en la parte final se puede llegar a ver el buzón de registro, y también señalizamos la puesta, hay algunos huecos, se hicieron para que entre agua, ya que le hicimos una última regada a la zanja.

    [​IMG]

    Eso es todo, espero les sirva, saludos!
     
  2. Victor Ramos

    Victor Ramos Well-Known Member

    Me Gusta recibidos:
    524
    por lo que se ve en las fotos, trabajas para alguna empresa ....

    solo una aclaracion... para que lo tengan presente todos... este metodo es valido solo el terreno elegido para colocar el aterramiento no permite una excavacion vertical.... ademas no les indicas a los compañeros del foro las medidas de la zanja elaborada eue denbe der en promedio de 80cms de profundidad por 2 mts de longitud, ademas tampoco indicas la distancia del doblez de la barra de cobre que debe ser en promedio de 70 cms en forma de L, indicarles tambien a los compañeros que en el caso del cemento conductivo (es el mejor producto a mi criterio para este tipo de instalaciones) debe se por garantia un producto de una marca reconocida como el GEM25 de ERICO, donde en la misma bolsa estan las indicaciones para le mezcla con agua y cantidades necesarias para una correcta instalacion, que es lo recomendado por el mismo fabricante... este GEM25 es todo el producto un polvo de color negro cristalizado, recomiendo como TIP para mezclarlo con el agua el uso de una pequeña varilla de 1/4 de 50cms con un doblez en L a 10cms, esto colocado en un taladro, asegurara la mezcla homogenea sin grumos y dara mejor resultado...

    como comentario tuvimos la oportunidad de usar un producto no recuerdo la marca, pero tambien decia cemento conductivo era negro igual al ERICO, pero estaba mezclado con una especie de talco, segun le dijo el vendedor al cliente era bentonita, lo cual a la hora de hacer las mediciones, resulto ser un total desastre y no se consiguio la resistencia ohmica requerida, por lo que tuvimos que rehacer el trabajo con el producto adecuado...

    solo recalcar que el metodo de la TIERRA HORIZONTAL, solo esta recomendado a terrenos en donde no se pueda realizar una excavacion vertical, o como es llamado en el rubro de la construccion civil, para elaborar tierras temporales, ya que en la construccion civil toda instalacion de campo es temporal y al final se debe retirar todo...

    al final como recomendacion a los amigos que vayan a realizar este tipo de proyectos, asesorarse bien con un profesional del rubro, para evitar un resultado no deseado...

    por otra parte.... @Luis Chavarría mis felicitaciones por animarte a publicar el metodo empleado en tu empresa para elaborar los aterramientos... a mas de uno le servira... claro, usando los productos adecuados...

    Saludos...
     
  3. Luis Chavarría

    Luis Chavarría Member

    Me Gusta recibidos:
    3
    Hola Victor, gracias por puntualizar lo que obvie por no extender de más el post.. la verdad no tenía pensado detallarlo tanto, ya que las fotos como menciono al inicio puede servir como guía o referencia nada más..

    Sobretodo porque en el foro hay muchas personas que realizan las instalaciones ellos mismos, y no se cuenta con presupuesto para llamar a un especialista.

    Solo puntualizar lo que bien dijiste, los pozos horizontales se realizan cuando no hay facilidades para realizar una excavación vertical (con decir que la máquina tardo su y tuvo dificultades en hacer la zanja, manualmente hubiera sido un castigo) y ademas.. son instalaciones temporales, por ejemplo, este pozo debe estar en funcionamiento no más de 18 meses.

    Por otro lado, fue bueno mencionar la calidad de los materiales, deben tener mucho cuidado a veces por ahorrar generamos retrabajo...

    Saludos y gracias por comentar.
     

Compartir esta página